嗨,伙计们,
我的离网系统在过去的两个月里一直运行良好,所以我现在正在考虑保护它免受闪电引起的浪涌的影响。

25个屋顶面板被配置成3串(8-8-9面板),每串安装在3个平行排列的铝轨上。所有的安装夹也是铝制的。

我有一个关于如何正确地建立小组的问题,希望你的专家意见:

我读到过太阳能电池板和安装轨道的阳极氧化框架有一层不导电的氧化层。beplay体育.apkbeplay全站App因此,许多太阳能网站建议使用WEEB型接地跳线和耳,将铝beplay全站App太阳能框架电连接到铝轨道,并最终连接到接地棒…

然而,在我的研究过程中,我看到了一个Youtube视频(beplay全站App太阳能板铝框架导电性/接地问题- YouTube),这表明该氧化层可以被电压> 1Kv“破坏”。由于每个面板都由多个铝夹固定在轨道上,所有的轨道都通过接地线/电线互连,闪电感应电压为数千伏(或更多),那么花钱购买WEEB接地配件是否有意义?非常感谢您的专家意见。

谢谢!

beplay全站App太阳能电池阵列应始终安装接地WEEB夹(在轨道和面板框架之间)和接地电缆,用于接地故障保护。这是标准的实践,主要用于PID故障检测的面板互连(故障或老化面板的电流泄漏)。然而,在罕见的雷击事件中,它会有所帮助。

如果你所在的位置容易发生闪电,而且暴露在外,你应该像下图中描述的那样安装额外的接地装置。这个特殊的例子是基于澳大利亚标准,但它可能类似于您的司法管辖区。