你好,我的一个并网逆变器显示低pv隔离。现在这里正处于季风期,天气非常糟糕,每天都有一段时间会下大雨。我知道这是由电线或面板的故障引起的,我没有看到任何面板有任何裂缝。这个系统有3串10个面板。通过关闭未测试的字符串上的所有断路器,将每个字符串与所有其他字符串隔离,以下是我所拥有的。字符串1;402v测试+到-,20v测试+到地和20v测试-到地。字符串2;402v测试+到-,127v测试+到地和189v测试-到地。字符串3; 398v tested + to -, 95v tested + to ground and 253v tested - to ground. Each panel is a 300watts and has an open circuit test of about 36v. I’m assuming string 2 has problems after panel 3 and another before panel 6 and string 3 has problems after panel 2 and before panel 4. Am I correct? What would cause the readings on string 1? Could that be an issue at the breaker at the array or is that OK the way it is? the dog

这听起来绝对像是1号弦的漏气问题。这些面板有多久了?什么模型?

漏地是一个常见的问题(特别是廉价面板),通常是由PID(潜在诱导退化)引起的,这不是一个可见的故障,不可能看到。
你可以尝试以下几个选择:

  1. 制作一根测试电缆,绕过管柱1中的每个面板,测试管柱电压。
  2. 或断开串1上的所有面板,并对每个面板进行Voc和Isc测试,以尝试识别故障面板。
  3. 面板干燥时出现问题吗?如果问题只发生在面板是湿的,那么就很难找到故障。

希望这能有所帮助

嗨,这些面板已经用了4年了。这种情况已经持续了3年。它们最初是由我妻子雇的白痴安装的。根据连接方式、面板位置和使用的电线,他们什么都不知道。在更换了由于不正确安装而损坏的面板上的许多连接器后,我将它们重新用于安装10kw电网连接系统。它们是300瓦的单极板。上面没有牌子,只写着德国。对我来说,这是最便宜的东西了因为他们就是用这种东西来掩盖廉价垃圾的。不管怎样,当然,因为这是最困难的事情,他们每年在季风季节都会遇到这个问题。字符串# 1在这个赛季之前从来没有出过问题。最初,它的读数与其他两个字符串完全相同,所以我检查了面板附近所有与数字相加的连接。之后,它显示在+和-对地上的20v,有时稍微低到15v。我没有看到任何破损的电线,也没有发现任何潮湿的连接处。现在,如果面板漏水,我可以在边缘上使用透明水封之类的东西吗?还是该换了?谢谢狗

嗨,是的,跳线帮了大忙。我可以追踪一根线到3个面板,每个面板都显示了双方大约5v的功率。我改变了面板上电线的连接器,现在我在面板上有0v,但在字符串的开头和结尾,我有大约1-2v。在每个面板上都有少量显示在0.01到。20v之间的字符串。我从第二弦开始,但那有点难。谢谢你的建议。这只狗