基于性能、质量、服务和价值,根据您安装太阳能的经验,目前市场上最好的逆变器是什么?beplay全站App

1像

来自“约翰”的评论CER文章:

我一路走SMA,从未回头。
SMA阳光男孩逆变器只需连接到他们的阳光岛离网逆变器,没有任何问题。

一切都很顺利。

我们抛弃了所有的铅酸垃圾,2.5吨铅被一家叫做比亚迪的公司用350公斤锂取代。

我不能强调Sunny Boy 5.0TL逆变器的Sunny Island有多好…忘记所有单独的充电控制器…等等。

对30kw的锂和SMA很满意…

有人知道逆变器是怎么连接在一起的吗?
如果有50个逆变器(1MW电厂),它们是如何连接的。
我怀疑有50根电缆连接变压器…
如果使用SMA(例如),它是否有来自它之前的逆变器的输入?
我担心的是它不能简单地串联起来——因为它是交流电…

你好@miro
我们将多个逆变器连接在一起的方式是并行的。
我们通常会有一个PVDB,所有的逆变器都将运行到这里,然后从那里通过逆变器电源总开关到电网的主电缆。

在过去的几年里,我们几乎只在我们的项目beplay全站App中使用Solar Edge。
我们有14个优化器故障和3个逆变器故障。如果我要说客户服务糟透了,那是一种赞美。最后一次更换逆变器花了3周时间,客户的系统在产品高峰期间宕机了近一个月,更别提试图获得报酬了。我们还在等待2017年(5)的付款。处理这个的人已经走了,没有人接替。当我们从现场打电话给技术服务时,我们平均等待52分钟。不要靠近这家公司。我们已经切换到Fronius,并且对这个产品和内置的数据管理器非常满意

1像

在我看来,目前市场上最好的逆变器是Sunpower微型逆变器……25年的零件和人工保修。但是,你必须是太阳能经销商才能得到它们。

当我们使用串式逆变器时,我们通常使用SMA,但最近在9-10年前安装的M系列逆变器出现了一系列故障。他们似乎几乎在10年的时候就失败了……

1像

您使用哪种类型的电池管理/监控系统来保持30kw的锂电量平衡(以防止充电结束时电压不均匀或过压?)它是否有活跃的平衡在单元级别,或只有pak级别与单元警报?

由于我的大部分住宅安装都使用微型逆变器,我发现Enphase M12s和m250非常不可靠。我不得不在一个地方换掉5个——它们只有2年的历史。另一个地方有2个,只有1岁。而且,apsystem也好不到哪里去。我最后一次使用APsystems 600s安装。其中4个是出厂时就有问题的。

1像

25年劳动和零件保修?

是的,Sunpower对模块和微型逆变器有25年的部件和人工保修!微型逆变器是Sunpower的技术,并在工厂预先安装。与Sunpower模块的组合(每年退化保证低于0.25%),为业主提供最多的生产,最低的风险=最高的价值!

请给我他们的电话或邮箱地址。谢谢。

Sunpower是制造商…他们通过全国各地的授权经销商/安装商销售。访问Sunpower.com,并找到一个经销商在你的地区。

一篇帖子被分成了一个新话题:比亚迪24v/200Ah电池设置

4篇文章分成了一个新的主题:微型逆变器vs串逆变器

我们只使用字符串逆变器

@Ekelly234

我很好奇,你为什么不用微型逆变器?如果有阴影问题,你会使用优化器吗?

马蒂

是的,如果有阴影问题,我们使用优化器,通常我们试图消除阴影问题,这就是为什么我们做这么多地面安装微型逆变器有一个一致的失败率

1像

我对你的“顶级”名单有点困惑,德国光子实验室将Goodwe评为全球最好的产品之一,他们在许多国家被评为第一,例如荷兰,他们有很好的启动电压,电压范围很大,他们处理网络不稳定非常好。故障率低于1%,然而,你们前五名中的一些人在某些电力网络中出现了问题,已经注意到,你们前五名中的一个人可能已经从CEC批准的名单中删除了一段时间,并且故障率比大多数其他逆变器多9倍。
此外,根据IHS Markit、加拿大太阳能和其他几个来源,您的面板列表与加拿大太阳能在全球范围内排名第一的面板无beplay全站App关。
我很困惑,希望你能解释清楚

@beplay全站AppSolarCommunityWA

太阳能行beplay全站App业的排名是基于一系列标准,包括来自太阳能行业专业人士和安装人员的反馈。这是一个以澳大利亚为基地的网站,因此我们的大多数反馈来自澳大利亚安装人员,基于200多万太阳能安装。beplay全站App从我们汇编的数百份调查中,Goodwe收到了不同的反馈,一些安装人员抱怨难以获得保修和低于标准的服务和支持。不过,这种情况在去年有所改善,Goodwe的新车型确实令人印象深刻。时间会证明一切。

至于加拿大太阳能公司是第一?beplay全站App这是基于什么,产量,创新,保修,效率等等?
加拿大使用标准p型硅生产中等水平的低成本面板,在过去几年里出现了一些微裂纹和潜在诱导降解的问题。虽然加拿大仍然受到高度重视,但他们目前并不被认为是模块或电池制造的领导者。

希望这能有所帮助

我们只使用Fronius。在此之前,我们使用了Solaredge,此后beplay全站App我们有5个逆变器故障和16个优化器故障,我们已经停止使用该产品。我们已经安装了7套Outback系统,用于离网或并网电池备份。最近我们在最新的安装上遇到了一个问题,客户服务糟透了。我不得不去找SunRun的首席执行官,让他们采取一些行动,因为他们忽视了我的销售人员。注意你的保证。