嗨,我想坚持到IQ8发布到市场上,从我目前的单相6千瓦并网基本系统到混合,离网能力系统。我是个活泼的人。
我在3个阶段,提出了一些问题。我没有三相电器。

目前,我有一个备用的永久安装的11KVA单相柴油发动机,所以当我失去电力时,我可以手动打开切换开关,在负载侧短路所有三个阶段并启动发动机。

我关于IQ8的问题是,请随便把它拆开,也许没有人知道答案,我想在未来的三个阶段中放置更多的面板,可能总共9KW,并从我的Solax单相5KW并网逆变器换成Enphase微逆变器IQ8。
似乎微型逆变器可以检测频率/相位并根据需要同步,但如果在混合系统中,当电网停机时,我想将其全部作为单相运行,那么当切换开关断开所有三个相位并相应地调整到新的参考频率时,微型逆变器是否可以感知到它现在都在一个相位上?即:电池组只产生单相,需要时由单相发电机充电。

单相更简单/更便宜的组件,并确保大部分是由电力产生的,以及Cat/Gough Geny是单相的。

任何的想法

干杯
马丁


点击这里从清洁能源评论安装合作伙伴获得太beplay全站App阳能报价


@Den_Thomson

你对Enphase IQ8系列有什么想法吗?这是个有趣的问题。

干杯
马蒂

另请参阅

1像

嗨,在这个阶段我将为IQ8闲逛。我今年安装的并网逆变器只是一种廉价的启动和运行方式,直到我想出下一个阶段。我喜欢iq8的概念,并希望在未来的AC夫妇所有组件。对我来说,学习曲线很陡峭,但很愉快。目前我可以从变电站获得二手电池。欢呼声马丁

嗨,伙计们,
对不起,我花了这么长时间才回复,我已经筋疲力尽了,这很奇怪,因为最近这里一直下着倾盆大雨。在我回答之前,我想让一些比我更了解太阳能的人来运行这个,我是一名钳工机械师,这本身就应该告诉你,我beplay全站App已经在一些相当巨大的电压齿轮上工作过。但我一点也不活泼。不管怎么说,在我看来,马丁(Vandevere)正在等待IQ8的到来网格无关应该能达到目的。IQ7足够智能,可以检测和调整频率变化。我今天和Enphase谈过(关于另一个Envoy R通信问题,似乎是我们安装的Enphase系统中唯一的问题,只有旧的Envoy R),我和那个家伙提到了这个话题,他说电缆可能是一个问题,因为三相电缆通过发送第一阶段,第二阶段,第三阶段。在他的解释中,他认为切换开关可能会限制逆变器给你1/3的生产力。我会继续寻找这个问题的答案,因为它有点离题,我经常和离网的电气工程师们聊天,我认为答案就在那里。

的问题。

  1. 没有三相电器,但是每个相上都有什么?

  2. 安装单相Enphase IQ8是一个选项,因为你似乎有一个
    现在是单相太阳能逆变器?beplay全站App

  3. 转换回单相会让银行破产吗?

坏消息,
事实证明,IQ8将于第一季度在美国推出,澳大利亚在今年中期(如果一切顺利),这让我很生气,因为好的面板在尺寸方面超出了范围。

亲切的问候

1像

嗨窝
谢谢你的回复,也谢谢你四处询问。
对我来说,提出一些不合常理的问题是很正常的: slight_smile:
我住在一个生活方式区,所以使用的电器包括一个2马力的单相泵,也用于灌溉,两个电热水器(大房子)在夜间,Logburner为房子供暖,但在夏天有一个空调作为备份和冷却。
目前我所有的负荷都在一个阶段上,以最大限度地利用太阳能,因为新西兰的回购率约为8摄氏度。beplay全站App我想使用所有的3PH,这样我就可以放更多的电池板,在新西兰每阶段限制5KW。
有点像拥有两全其美的东西是我所追求的,在3PH上分散负载,因为电压确实在一个阶段上下降了很多,安装高达15KW,但当电网下降时,我可以使用更简单的单相设置从电池组和备份柴油发动机,当转换开关用于短3PH。
谢谢你向离网专家咨询。
期待着一起制定计划,但最终还是要等待IQ8的到来。
干杯
马丁

我现在有一个iQ7逆变器系统,并希望在它们可用时添加EnPower开关和EnCharge电池,所以我已经研究了一段时间了。Enphase集成将不能在三相系统中工作,至少在它发布时不能。

你的单相电压和三相电压是多少?这里我们有120-0-120(240)单相,我们的三相是120-120-120从中性和208v跨腿。在欧洲,我处理过220-220-220和384交叉腿。在非集成系统中,微型逆变器工作在190-250伏,因此在120/208三相系统中,它们将分别连接到2相,a-b, b-c或c-a。在单相设置中,就像我在美国这里一样,它们都以240伏的电压从一条线连接到另一条线。我的大多数负载是单腿120伏,如果一条腿上的电流比另一条腿上的电流多,它取决于线路变压器来平衡负载。如果你处于220/384 3阶段,你的设置应该可以工作。

但如果你有一个120/208三相设置,将三个相位跳到一起将会使所有逆变器的输出短路。你可以在单相安排中使用2支腿,但这是你最终只使用1/3的微型逆变器的地方。剩下的人会去死腿。

另一种可能是使用更复杂的转换开关。添加一个单相面板,以提供需要备份的重要负载。当三相电源可用时,2条腿可以给面板供电。当停电时,发电机也可以给它供电。

新的iQ8逆变器也将能够在停电期间供电,所以你可以使用开关安排将太阳能电池板和微型逆变器移动到备用单相面板上。beplay体育.apkbeplay全站App他们对iQ8的最大好处是,他们将能够降低电流输出,以匹配您正在使用的负载,因此当负载减少时,电源岛电压不会太高。我的iQ7不够快,所以我需要每个iQ7至少有一个iQ8才能工作。

到12月底,我们将有更多关于Enphase iQ8和新的EnCharge电池的信息。

我目前的系统有16个iQ7。如果我添加2个EnCharge 3电池(每个电池包含4个iQ8逆变器),那么我只需要将我的iQ7换出4个iQ8,我将有12个iQ7和12个iQ8。

1像

嗨,我来自新西兰
我们在新西兰的系统是240/415 3阶段,所以希望这能起作用。

谢谢你关于基本服务单相面板的想法,我会记住的。
期待更多关于Enphase iQ8从12月起的信息。

我的系统目前运行良好。我不得不降低为我们的财产供电的11KV变压器的水龙头(我在当地电力公司工作),这样逆变器就不会在高压下开始切断输出。

当时间合适时,我们期待在其他两个阶段投入更多的电池板,我们每阶段只允许5千瓦。

与此同时,通过一个单独的逆变器/充电器,在持续停电期间为小型设备提供可靠的持续供应,使用来自变电站的旧电池组,12 x 12伏100安培/小时深度循环。

谢谢你,马丁

有人有任何更新的信息发布新的IQ8微-干杯

这是我能找到的最新消息@Chris2

现在看起来最早是2020年中期。

谢谢,Marty -原来的安装日期(下周二)完全错过了。现在看起来像2月,可能是1月9日,但这意味着一些安装人员会提前回来,为我的安装工作……在我的书中,请假就是请假,我可以等到2月,没有人提前度假回来,我会感觉好多了。总是我的运气。
我认为发布日期可能会早一点,因为我可以得到8。我实在不想再等4个月,我会仔细考虑的。欢呼。

关于iq8有进一步的更新吗?